全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
湿式报警阀压力开关的联动测试方法怎么测试?(避免连锁方式冲突)
规范:
连锁方式 :报警阀压力开关连锁直接就可以启泵
联动方式:第一种:报警阀压力开关➕探测器
第二种:报警阀压力开关➕手报按钮
------------------------------------
测试方法:
测试连锁方式 :报警阀压力开关连锁直接就可以启泵
如果要现场测试的话, 是怎么测试 ? 水泵控制柜自动,然后报警阀组 放水,引发压力开关动作,这时候水泵必须连锁启泵,是这样不?
测试联动方式:
,控制室主机,水泵控制柜,都自动, 然后吹一烟感, 再然后报警阀组 放水,引发压力开关动作,这时候水泵必须连锁启泵,是这样不?
那么问题又来了,,既然报警阀组压力开关一旦动作,就连锁启泵了, 那你测试联动时,还没有完成联动的逻辑与关系时(压力开关+1个烟或手报):报警阀组一放水 不也触发了压力开关动作,导致还没吹烟感,它就连锁启泵了呀。那你还怎么测试联动??
安洪全 2023-08-04 09:29
2 赞
0 踩 [回复] 举报
这个问题分两个维度说,一个是实践,一个是考试。
实践:
其实不存在联动,只要报警阀组的压力开关或出水干管的压力开关,高位水箱的流量开关动作,消防泵就启动了。所谓的联动就是各自系统的编委给各自系统拓展应用空间。
现在就是您想检查什么系统,如果就是检测消防泵,核心就看压力开关(或流量开关)动作后启不启泵,响应时间符不符合标准。
如果是检测自动报警系统,您就吹烟感(或触发手报)看火警信号的位置对不对,响应时间符不符合标准即可。
考试:
看考题出在哪个规范里,或者看考题在考核哪本规范。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
11.0.4 本条规定了消防水泵自动启动信号的采集原则性技术规定。 国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作概率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
条文说明:
4.3.1 消火栓使用时,系统内出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等均有相应的反应,这些信号可以作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,可以不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当建筑物内设有火灾自动报警系统时, 消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动,消防泵的动作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。
