全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
歌舞场所疏散距离?
各位老师,位于首层的一个酒吧,表演厅的疏散门为直通室外的门,表演厅内任一点疏散距离是否可以按位于两个安全出口之间25m计算,还是按照房间内的9m计算。
LRLR 2023-09-24 18:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
25m指的是两个安全出口之间的疏散门至安全出口的距离,9m指的是袋形走道的房间的疏散门至安全出口的距离以及房间内任一点到疏散门的距离,按你的描述肯定是应该按照9m来计算是没错的
yizhongdayang 2023-09-25 09:02 4 赞
0 踩 [回复] 举报
2021年9月24日《建筑设计防火规范》国家标准管理组关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题复函如下:
对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况,建议房间内任一点至安全出口的直线距离按下述要求确定:当房间内任一点只有一个疏散方向时,不应大于9m;当房间内任一点均有两个及以上疏散方向时,不应大于18m;当该场所全部设置自动喷水灭火系统时,该距离可分别增加25%。
谢谢大佬,明白了