whale 2023-10-27 16:57
0 赞
0 踩 [回复] 举报
河南地区有明文规定。
首先《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,4.3.1条,条文解释有注明共板法兰不能用于高压系统。

第4.2.1-5条此条第5点提出:排烟系统的严密性可按照中压管道的规定。

4.2.3条规定排烟系统风管的厚度按照高压系统

河南省《住宅工程质量常见问题防治技术规程》DBJ41T070-2014,第15.0.2-2条

验收规范仅规定排烟系统管道厚度参考高压系统,除了河南省(河南省地方标准要求:排烟管道必须采用角钢法兰连接)。
虽然,国家规范标准没有强制要求。
但个人建议高压、排烟系统采用角钢法兰
中/低压通风空调系统采用共板法兰
采用共板法兰必须做好强度和严密性测试,且风管厚度按高压系统!!!