入户门宽度计算原则
《建筑防火设计规范》第5.5.30条(黑体字强条) 规定:住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算 确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散 外门的净宽度不应小于 1.10m。建筑高度不大于 18m 的住宅中一边设置栏杆的疏散楼 梯,其净宽度不应小于 1.0m。
以户门为例,要求净宽为 0.90m,按照入户门的制作,常规的入户门有门套以及包边等。是否计算时应按照90度开启后扣除所有不利因素后满足0.90方可以满足要求。