甲、乙类仓库为何不考虑排烟,而丙类则需要考虑呢?
GB50016 如下条款:

没有列出甲、乙类厂房或者仓库是否需要设置排烟设施。
如下条款解释:

这是否可以认为甲、乙厂房或者仓库不用考虑设置排烟设施?谢谢!
素馅 2023-12-06 16:59
1 赞
0 踩 [回复] 举报
2.2.5 除有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所可不在外墙或屋顶设置应急排烟排热设施外,下列无可开启外窗的地上建筑或部位均应在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施,且该应急排烟排热设施应具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能:
1 任一层建筑面积大于2500m²的丙类厂房;
2 任一层建筑面积大于2500m²的丙类仓库;
3 任一层建筑面积大于2500m²的商店营业厅、展览厅、会议厅、多功能厅、宴会厅,以及这些建筑中长度大于60m的走道;
4 总建筑面积大于1000m²的歌舞娱乐放映游艺场所中的房间和走道;
5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。