奋斗的样子 2023-12-27 23:05
0 赞
0 踩 [回复] 举报
我觉的第一张要合理一点,吸水管要满足自灌式吸水要求,同时最低有效水位的喇叭口淹没高度不低于600MM,设有旋流防止器的不低于200MM。
冰火 2023-12-28 10:06
2 赞
0 踩 [回复] 举报
第一张合理。首先网友说的吸水高度和水泵高度有关,和水位有关,和管道走向无关。进水口淹没高度和喇叭口与水位差有关,和室内配管无关。合理不合理关键在于是否存在向上的U型弯,形成气堵,道理和水泵进口应采用偏芯大小头一样。水池内的进水口都是向下,所以第二种配管在进水管形成了向上的U型弯,存在气堵。解决方法在进水管道最高处装几个向上的小阀门,每次系统充水时排个气。综上所述,第一种合理。
huanglong3721 2024-01-09 17:26
0 赞
1 踩 [回复] 举报
图2是错的,水泵吸水管应平或高于供水管



第一张是合理的,但是气蚀和气囊是两个概念