通用规范中室内消火栓系统设置问题
请问假如有栋旅馆建筑,未达到《建筑防火通用规范》第8.1.7条第5款建筑体积5000立方的要求,但超过15米达到第6款的要求,需要设置室内消火栓系统吗?即第6款中的其他单、多层民用建筑包含第5款的建筑类型吗?谢谢!



感谢解答!感觉第5款里是相对较危险的场所,要求一般是要高一点。但第5、6款结合起来看的话,在问题中的一些特殊情况下,这类场所要求可能比办公等其他场所还要低了。似乎有点不太合理。