建筑防火通用规范 GB55037-2022
8.1.11 下列建筑或部位应设置雨淋灭火系统:
1 火柴厂的氯酸钾压碾车间;
2 建筑面积大于100㎡且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的场所;
3 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;
4 建筑面积大于60㎡或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维库房;
5 日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;
6 特等和甲等剧场的舞台葡萄架下部,座位数大于1500个的乙等剧场的舞台葡萄架下部,座位数大于2000个的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部;
7 建筑面积大于或等于400㎡的演播室,建筑面积大于或等于500㎡的电影摄影棚。


对,现在应该按 通用规范