阿牛哥 2024-02-07 11:49
0 赞
0 踩 [回复] 举报
局部应用系统吧,这个面积和高度、危险等级有要求,喷头选型、布置、供水也有要求具体可以参照GB50084-2017规范,希望可以帮到你
13029082207 2024-04-01 13:33
0 赞
0 踩 [回复] 举报
看这个老年照料设施具体高度和面积
根据规范
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >
12.0.1 局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000㎡的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。
老年照料设施危险等级属于轻危险级 ,主要看高度和面积
如果符合本条,可以设局部应用系统。