甲类多层厂房,二层有甲类生产车间,那原材料可以在二层做临时堆放吗?
此种情况,适合定义成中间仓库吗?
如果不放在二层,每次来材料都要外运进来,也不现实。
13029082207 2024-04-01 13:25
0 赞
0 踩 [回复] 举报
看你是否符合中间仓库 的条件了
是不是靠外墙存储 不超过1昼夜的量 是否用防火墙+1.5小时楼板分隔 、
参照规范
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;