地铁广告材料防火等级要求?
过年了 ,地铁准备上广告,麻烦问问广告材料的防火等级要求,出自什么规范标准 。祝大家新年快乐,龙年消防安全大吉大利。
安洪全 2024-02-18 11:53
1 赞
0 踩 [回复] 举报
地下应该考虑A级
建筑防火通用规范 GB55037-2022
6.5.6 下列场所设置在地下或半地下时,室内装修材料不应使用易燃材料、石棉制品、玻璃纤维、塑料类制品,顶棚、墙面、地面的内部装修材料的燃烧性能均应为A级:
1 汽车客运站、港口客运站、铁路车站的进出站通道、进出站厅、候乘厅;
2 地铁车站、民用机场航站楼、城市民航值机厅的公共区;
3 交通换乘厅、换乘通道。
地上的话可以考虑B1级
地铁设计防火标准 GB51298-2018
6.3.8 广告灯箱、导向标志、座椅、电话亭、售检票亭(机)等固定设施的燃烧性能均不应低于B1级,垃圾箱的燃烧性能应为A级。