13029082207 2024-04-01 16:10
0 赞
0 踩 [回复] 举报
以下是关于需要设强切的规范,你可以自行对照
1、民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 >
在发生火灾时,应将客房背景广播强切至消防应急广播。
2、 传染病医院建筑设计规范 GB50849-2014 >
9.2.2 末端设备(扬声器)应设置在公共场所,并宜在各候诊厅服务台及病房楼的护士站等处设置音量调节装置,消防系统启动时应屏蔽其音量调协功能,并应强切至紧急广播。
电子会议系统工程设计规范 GB50799-2012
7.2.5 会议扩声系统应能与会议讨论系统、同声传译系统、显示系统、摄像系统、录播系统、集中控制系统实现联动,并与消防系统应急广播联动,实现强切功能要求。
而关于设置火灾自动报警系统的范围,丁戊类厂房也没有明确要求