氨压缩机厂房与氨火炬防火间距的问题请教
去年内蒙古消防总队检查出我单位氨压缩机厂房与氨火炬之间的16米防火间距不符合要求,现请教各位老师如何答复!
消防网友44826 2024-05-11 15:13
1 赞
0 踩 [回复] 举报
首先氨制冷为乙类,火炬为明火或散发火法地点。按照《建筑设计防火规范》第3.4.1注:1 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。这个要求是已经被废止的,属于非强制条款。新的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.2.1 甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。仅对甲类厂房有要求。但考虑到氨的易燃易爆及毒性属性,建议对压缩机房或火炬采取安全措施(自行考虑)。

按石化规的明火设备走的