消防炮现场控制箱安装位置
自动定位射流消防炮的现场控制箱安装位置规范有要求吗?尤其是距离火场的要求,现场发现手动控制箱都安装在火场内部,并距离疏散口很远。
喜欢晴天 2024-05-29 10:22
0 赞
0 踩 [回复] 举报
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021中对于主机和就地装置有要求,具体规范如下:
4.3.6 控制主机和现场控制箱应具有下列功能:
1 应控制自动消防炮或喷射型自动射流灭火装置的水平、俯仰回转动作、射流状态转换;
2 应控制自动控制阀的开启和关闭;
3 应远程启动消防水泵,但不应自动和远程停止消防水泵;
4 控制主机在自动控制状态下,应按设定程序控制灭火装置动作;
5 控制主机应具有消防水泵、灭火装置、自动控制阀、信号阀和水流指示器等的状态显示功能;
6 现场控制箱应具有消防水泵、自动控制阀等的状态显示功能。
4.3.8 现场控制箱除符合本标准4.3.6条外,尚应符合下列规定:
1 应设置在灭火装置的附近,便于现场手动操作,并应能观察到灭火装置动作;
2 应具有防误操作的措施。