住宅地下单层车库自然排烟问题

汽车库防火规范中,第三条怎么理解,外墙上宜均匀布置。如果设置在顶上,需要沿外墙均匀布置吗?按照2000平米一个分区,2%是不是可以只开两个4x5的采光井,加电动排烟窗,满足30米距离要求就可以了。那按照这种说法,只要在景观上处理一下,这个条件不难满足。但为什么这种方式没有实行。
南明离火 2024-05-28 08:37
0 赞
0 踩 [回复] 举报
并不是所有地下车库都是半地下车库,有外墙可以开窗;那么只能在楼板开,地下这么多个防火分区,地面的开口会过多,地面建筑不好排布
小学生123 回复: 南明离火2024-05-28 11:21
抛开地面建筑排布的问题,只谈论住宅地下车库自然排烟问题,按照每个防烟分区2个4x5的采光井,满足30米要求。这是不是能实现地库自然排烟要求。从而采用这种方式。

汽车库规范8.2.10明确说明,设置机械排烟时,才需要设置补风系统