专科医院设计可以按照通用规范设计么
审图人员要求骨科医院的疏散楼梯按照综合医院设计规范来执行,我们领导要求按照建筑防火通用规范执行,请问这一块这有官方相关规定么?到底按照什么规范设计
潘天坤 2024-06-20 09:32
0 赞
0 踩 [回复] 举报
骨科医院,有分内科、外科等科室嘛?
综合医院建筑设计规范 GB51039-2014 的术语描述:综合医院为有一定数量的病床,分设内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科等各种科室及药剂、检验、放射等医技部门,拥有相应人员、设备的医院。
骨科医院如果科室和功能比较单一,可能不太属于综合医院
综合医院建设标准 建标110-2021总则有提到:本建设标准适用于综合医院新建、改建和扩建工程项目,其他医院类工程项目可参照执行
个人觉得,可以部分参照综合医院建设标准 建标110-2021,同时综合医院建筑设计规范 GB51039-2014如果有一些比较好的内容也可以引用,不过应该是不强制每个内容都要
最好讲下:通用规范一般是最低要求,专业规范允许提高要求,只要不跟通用规范冲突即可

我个人觉得骨科作为专科医院,只要符合通用规范即可,没有说一定要按照综合医院的规范改建,但是审图的非要按照综合医院建,综合医院规定主楼梯不得小于1.65米,这个我现场考场发现没这么大的空位建这么大的楼梯