建筑高度为18米的住宅是否需要设置室内消火栓
根据第二款,大于21米的住宅才需要设置室内消火栓;但是第五款,超过15米的民建就需要设置。
如果说超过15米的民建就得设置消火栓,那第二款是不是就应该删掉了?

黄-江西省景德镇市 2024-06-21 12:10
0 赞
0 踩 [回复] 举报
第五款里的单、多层建筑不是泛指所有单、多层民用建筑,也不包括住宅,其指的是其他使用功能类似于办公和教学的单、多层建筑。
如果是你理解的那样,那么第三款体积大于5000m³的... ...等单、多层建筑,是不是也包含了住宅呢?
安洪全 2024-06-21 13:06
0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先,不应引用“建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)-8.2.1”之规定,而是“建筑防火通用规范 GB55037-2022-8.1.7“

其次,这两条不冲突,说的是两种不同建筑。
住宅建筑属于民用建筑范畴,但民用建筑不仅只有住宅建筑,还有公共建筑。

香.香 2024-06-21 13:41
0 赞
0 踩 [回复] 举报
大21米的住宅应设室内消火栓,18米不需要设置。第五条大15米或体积大1万的其它单、多层建筑是指类似于办公、教学建筑类的公共建筑,不包含住宅哈。

好的,谢谢