潘天坤 2024-06-24 01:12
0 赞
0 踩 [回复] 举报
先确定空间净高,再根据查表或者计算得出排烟量
规范正文未见相关规定,烟规GB51251配套图示15K606有提到:对于斜坡式的顶棚,空间净高是从排烟口中心到地面的距离。同时图集与空间净高内容不相关的P78(第78页),P82(第82页)画了檐口距地高度作为空间净高
一些地区关于空间净高有一些图示要求,例如:对于斜坡屋面或顶棚(包含人字形屋顶),当排烟窗(口)设置于斜坡屋面或顶棚时,建筑空间净高为排烟窗(口)中心距地面的高度;当排烟 窗(口)设置于侧墙时,建筑空间净高为檐口(或顶棚)最低点距地面的高度
个人觉得:斜坡式屋面的空间净高不宜低于檐口距地面高度
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

格栅吊顶需要考虑通透率,如果通透率大于25%空间净高还需要计入此内容