集中电源,怎么调试? 实现非火灾情况 下,应急 灯具最多亮0.5小时后,自动熄灭?
这个集中电源,怎么调试? 实现非火灾情况 下,应急 灯具最多亮0.5小时后,自动熄灭?
消防电源断电后,该区域内所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;灯具持续点亮时间应符合设计文件的规定,且不应大于0.5h
非火灾情况 下: 怎么调试? 实现非火灾情况 下,应急 灯具最多亮0.5小时后,自动熄灭?
潘天坤 2025-02-08 17:08
1 赞
0 踩 [回复] 举报
调试和逻辑编写等可能要咨询厂家技术人员可能比较清楚
产品一般是具备这些功能的(这个牌子见过几次,实现没有问题),调试好之后就可以实现功能了
非火灾状态下,系统主电源断电后保证不超过0.5小时的点亮,也就是说未满0.5小时候就自动熄灭




我试过 手动 断开集中电源箱的主电,但是0.5 小时 后,现场应急 还继续亮,又是什么原因?? 既然市电检测线到主电没了, 应该控制0.5小时内自动熄灭才对呀