全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
懒得说 2024-08-17 09:13 1 赞
0 踩 [回复] 举报
当使用防火墙分隔有困难时,可以用防火玻璃来代替,只适用于民用建筑,并且所使用的防火玻璃必须与防火墙等效,即其耐火性能和隔热性能必须满足相应的消防标准
布泽德 2024-08-17 09:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
请参考 防火玻璃、防火卷帘替代防火隔墙和防火墙,必须遵行一定的规则和要求: 1、防火玻璃仅可应用于防火墙的局部洞口。 2、防火卷帘可以局部替代防火墙。 3、防火卷帘和防火玻璃隔墙,均不得应用于疏散楼梯间和前室等部位。 4、防火卷帘不得应用于疏散走道隔墙。 5、防火卷帘和防火玻璃隔墙,不得作为特殊区域的分隔措施。
布泽德 2024-08-17 09:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
防火玻璃不能替代防火墙,除规范另有规定外,防火玻璃仅能用于局部的防火墙洞口,防火玻璃的应用尺寸不宜超过防火玻璃的认证检验尺寸。